30KW的消防排烟风机需要降压启动吗
yzh15537954659
2014年10月28日 13:08:38
只看楼主
hbsjzsjy
2014年10月28日 14:38:34
2楼
这种无前提条件的帖子无法让人回答
回复
yaotian634
2014年10月28日 14:42:46
3楼
可以直起也可以降压起,消防设备不允许变频和软启
回复
电气奇才
2014年10月29日 21:46:25
4楼
30KW这么个小电机降压启动有点太浪费接触器等电器设备了,当然你如果是偏僻农村的0.4KV低压公网,并且公网线路长,末端配电电压较低,那降压启动是有必要的;如果是工厂内部的变压器供电就直接启动,节省点资源吧,当然直接启动的接触器最好按照负载额定电流的1.5-1.7倍选择,这样耐用:lol:lol:lol
回复
勇者无疆
2014年10月30日 08:31:04
5楼
星三角启动就可以了
回复
liushichao2005
2014年10月30日 08:58:34
6楼
yaotian634 发表于 2014-10-28 14:42 可以直起也可以降压起,消防设备不允许变频和软启消防设备不允许软启是哪本规范???
回复
王农勤
2014年10月30日 09:12:37
7楼
消防设备不允许变频和软启,看一下,看一下民规
回复
兰帕德
2014年10月30日 09:28:47
8楼
不需要用降压启动,可以直接启动或者星三角启动!
回复
dzkdzk
2014年10月30日 10:06:54
9楼
要看你的电源情况,不能一概而论。看你是不是低压供电,线路远近;如果项目有变电所,要看变压器容量、供电距离、消防设备启动前可能带的其他负荷等等因素,不能简单的下定论。消防设备一般不采用变频启动,你这个要么直接启动,要么星三角启动。消防水泵容量很大的有软启动的。
回复
qq359879362
2014年10月30日 10:15:54
10楼
没见过消防泵不能用软启的规范,我最近做的三个项目,喷淋泵最小都在160kW,不用软启得多大的柴油机才启得了?
回复
l348387617
2014年11月01日 15:06:08
11楼
可软起,不可变频。
回复

相关推荐

APP内打开