※※※※【 每周交流会四 】※※※※ 交流主题: 关于消防水泵、防排烟风机;手、自动状态是否需要接入火警系统?请说明原因? 被评出的优秀回复者,可获得 100个土木币 的奖励! 本周 (2013-11-18~2013-11-24) 交流会现在开始
※※※※【
每周交流会四
】※※※※
交流主题:
关于消防水泵、防排烟风机;手、自动状态是否需要接入火警系统?请说明原因?
被评出的优秀回复者,可获得
100个土木币
的奖励!
本周
(2013-11-18~2013-11-24)
交流会现在开始
→
期待大家的参与~
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
优秀回复者推荐:
攀爬蜗牛
需要,依据:《JGJ-T16-2008民用建筑电气设计规范》13.4.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
13.4.6 防烟、排烟设施 5 消防控制室应能对防烟、排烟风机(包括正压送风机)进行手动、自动控制。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
《消防控制室通用技术要求》GB 25506--2010
5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示消防水泵电源的工作状态;
b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;
c)应能控制防烟排烟系统及通风空词系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
《全国民用建筑工程设计技术措施》2009、《建筑电气专业技术措施》中也有相应规范,其原因是为了确保系统的安全可靠,确保了火灾发生时消防设备能正常启动,避免造成人员财产的损失,所以要求消防控制室应设自动和手动两种控制方式启动消防水泵和消防风机等消防设备。
caokesen
1.消防设备具有自动控制外,还应能手动直接控制。就是说设备能自动启动,也能人为手动启动。
2.自动控制目的很明确,就是在火灾时能及时的做出应对。
3.而手动我的理解是在设备自动控制失效的前提下才有起作用,不知道我的理解对否。
4.而这时自动控制就应把其状态反应到中控室,以便值班人员能及时的手动启动。
5.至于手动启动的状态信号是否反应到中控室,我觉得也需要,毕竟谁都不敢保证设备的正常运行。
2楼
火灾自动报警系统设计规范
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
6.3.1.1 控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;
回复
3楼
需要,依据:
《JGJ-T16-2008民用建筑电气设计规范》13.4.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用
总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
13.4.6 防烟、排烟设施 5 消防控制室应能对防烟、排烟风机(包括正压送风机)进行手动、
自动控制。
b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作
状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:
a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作
状态;
c)应能控制防烟排烟系统及通风空词系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火
阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
《全国民用建筑工程设计技术措施》2009、《建筑电气专业技术措施》中也有相应规范,其原因是为了确保系统的安全可靠,确保了火灾发生时消防设备能正常启动,避免造成人员财产的损失,所以要求消防控制室应设自动和手动两种控制方式启动消防水泵和消防风机等消防设备。
回复
4楼
caokesen 发表于 2013-11-18 13:45 火灾自动报警系统设计规范6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:6.3.1.1 控制消防设备的 …主题帖上说的是选择开关的手自动状态是否需要接入火警系统,caokesen,再考虑考虑
回复
5楼
攀爬蜗牛 发表于 2013-11-18 15:33 需要,依据:《JGJ-T16-2008民用建筑电气设计规范》13.4.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用 …不错!《消防控制室通用技术要求》GB 25506–20105.3.8 b已经明确了要显示防烟排烟系统的手动、自动工作状;消防水泵的呢?
回复
6楼
@caokesen @攀爬蜗牛 希望大家不只是能找出规范,而且能解释规范这样规定的意义,这对两位也是一种很大的提高
回复
7楼
roooocky 发表于 2013-11-18 16:30 不错!《消防控制室通用技术要求》GB 25506–20105.3.8 b已经明确了要显示防烟排烟系统的手动、自动工 …《消防控制室通用技术要求》GB 25506–20105.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:a)应能显示喷淋泵电源的工作状态;b)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;c)应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:a)应能显示消防水泵电源的工作状态;b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
回复
8楼
roooocky 发表于 2013-11-18 16:35 @caokesen @攀爬蜗牛 希望大家不只是能找出规范,而且能解释规范这样规定的意义,这对两位也是一种很大的 …嗯,是这样的,谢谢提醒。电气规范甚多,不同人有不同的理解,最后就可能产生不同的结果。在消防控制的二次接线图中得严格按照国标图集接线,老总曾验收遇到过二次接线未按国标图集,而是厂家样图,结果造成开关放在自动挡时,能进行消防联控,而拨在手动挡时,联控无法进行。
回复
9楼
攀爬蜗牛 发表于 2013-11-18 16:57 嗯,是这样的,谢谢提醒。电气规范甚多,不同人有不同的理解,最后就可能产生不同的结果。在消防控制的二 …“开关放在自动挡时,能进行消防联控,而拨在手动挡时,联控无法进行。”国标图集里的二次也这样,不能算错,你可以看看(10D303-2)《常用风机控制电路图》;拨在手动挡时,需要消控室手动操作
回复
10楼
菜鸟学习中
回复
11楼
路过,学习了:):):):)
回复