防排烟风机必须设置在专用机房内么?
痴情的砖头
2021年09月08日 16:04:08
来自于通风排烟
只看楼主

一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

一、防火规范要求


《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。


8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。


6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。


设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。


通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。


该规范明确了以下几点:


1)设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。


2)当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。


3)防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。


4) 在室内的防烟及排烟风机应设置专用机房,不在室内的,比如屋面,没有强调单独设置在专用机房内。


二、防排烟技术标准要求


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,于2018年8月1日起实施,规定了防烟风机设置的具体内容, 规定了 防排烟风机应设置在专用机房内,不论在室内还是在屋面


3.3.5  机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:


1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。


2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。


3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。


当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。


4 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。


5 送风机应设置在专用机房内 ,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。


6 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。


4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内 ,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。


对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:


1 机房内应设置自动喷水灭火系统;


2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;


3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

ruyilyf
2021年09月12日 16:36:59
2楼

消防排烟风机设置在屋面时未要求设置专门的风机房。单风机设置要求是很明确的。

关于排烟风机还应知道:

1、应能现场手动启动;

2、应能在消防控制室控制盘上手动启动;

3、所在防烟分区任意排烟阀打开信号应能自动启动排烟风机和补风机。

4、监控区域内两只探测器或一只探测器 一手报的报警信号联动启动排烟风机。

5、消防控制室消防联动控制器上应能显示排烟风机的状态。

6、排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性;

7、排烟防火阀关闭信号应能自动关闭排烟风机。

回复
陆庭侯
2021年09月12日 22:18:59
3楼

赞~

回复

相关推荐

APP内打开