所有排烟防火阀都要“联锁”关闭排烟风机?
机灵的斑马
2023年01月10日 11:14:38
来自于通风排烟
只看楼主

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。   条文说明未做解释:   原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。

来源:机电人脉
如有侵权,请联系删除

GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。

 

条文说明未做解释:

 

原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。

 

第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。

 

《通用规范》依据的应该是《烟规》第5.2.2条 排烟风机、补风机的控制方式要求,排烟防火阀应连锁关闭风机。

 

第5.2.2条 条文说明

 

规范条文如何执行有争议,之前通常的做法都是排烟防火阀与火灾自动报警系统 联动 ,只有排烟风机入口处的排烟防火阀与风机直接 联锁 动作。

根据GB50116《火灾自动报警系统设计规范》4.4.5条,排烟风机入口处的总管处的排烟防火阀应直接联动控制风机停止。

可参考上海市地标DGTJ08-88-2021

 

您觉得应该如何理解GB55036-2022《消防设施通用规范》这条要求呢, 是否 所有的排烟防火阀都应直接与排烟风机联锁动作?这样是否会增加控制难度呢?欢迎探讨。

免费打赏

相关推荐

APP内打开