(转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即在当超高温280℃下态势安全可靠运行10min及以上的不燃其它材料。

(转载请注明出处经重新收集整理)

1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:

【法律解释】

5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。

【具体条文表述】

消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。

只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。

该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即在当超高温280℃下态势安全可靠运行10min及以上的不燃其它材料。

【分阶段实施要点综合分析】

条文第一卷只是对防排烟的柔性小口径材质选用的不可燃的相关规定,并没有强调离心风机与回风口应采用传统直接联接,不应加设柔性小口径。

法律条款第六卷成为强制性部分内容,只是突出强调柔性管口的材质选用,也没有规定当超高温280℃下态势运行安全15min的其他内容。

2、《建筑防烟排烟该系统相关标准》gb51251-2017:

【具体条文】1

4.4.5送风机应设置一在专用计算机机房内,并应完全符合本基本标准第3.3.5条第5款的明确规定,且离心风机一侧应有600mm以上的更多空间。

对于排风系统与室内通风通风系统系统功能共用的系统功能,其排烟防火阀与排风口引风机的两药机房设备应合理下列特别规定:

1机房内应设置自动灭火系统;

2机房内任何方式位置设置用于金属机械加压送风的轴流风机与输送管道;

3排烟风机与排烟管的连通其它部件应能在280℃时连续20min基本保证其其结构可信赖性。

【法律条款解释】

由于排烟风机与排烟道之间常必须做连接件,支撑件处的耐火性能往往较差,为了基本保证在高温小环境下排烟设施的稳定运行,特对相连接部件提出的要求。

【制定要点详细分析】

该法律解释第3款内容与《通风与空调工程项目施工施工验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016中法律规定的内容有所不同之处,要求相连接部件应能在280℃时连续15min可以保证其结构完整性。

连接起来其他部件软连接就是指柔性管口,提出耐温综合性能与则是法律条款解释部分内容一致。

因此,柔性短管进场时间检验方式时,不只是要检验其防火性能,还要检验其耐温其性能的时间点。

【法律解释】2

6.3.4回风口的部分安装应合乎下列法律规定:

1送风口的一般规格、安装位置、高程、走向应必须符合设计要求,且现场观众风管的部分安装不得差缩外部设备接口的有效矩形截面。

2静压箱外部接口的连接应严密、牢固,垫圈一般厚度不应小于203mm,不应凸入管内和法兰外;排油烟静压箱迪亚密封垫第5.1.3条不燃其它材料,钢板冲压上法兰静压箱应采用连接件。

3风管吊、支架的部分安装应按现行国家强制性标准《通风与空调工程项目施工质量验收规范》1-201350243的作出规定继续执行。

4送风口与引风机的连接宜采用三法兰连接,或采用传统不燃主材料的柔性口径小连接。当引风机仅用作防烟、排油烟时,不宜采用三柔性连接起来。

5静压箱与引风机相连接若有拐弯处宜加装导流叶尖,保证在气流顺畅。

6当送风管穿越之旅薄墙或屋面板时,送风口与间隔墙之间的豁口应设计方式水泥砂浆等不燃其它材料严密填塞物。

7吊顶内的油烟管道应一体式不燃材料隔温,并应与可燃保待不大于1150mm的距离……。

【实施步骤深度分析】

第99条第4款相关规定,当专用防排烟防火阀时,不宜一体式柔性连通;也就是说,在基本条件许可证时首先应这样做。

即:如果不是安装条件限制不禁止,或设计方式要求加设柔性连通,均不加柔性管口。