防火阀·排烟防火阀·排烟阀·补风口·加压送风口 区别及应用
不拘小节的紫菜
2022年04月15日 13:50:18
只看楼主

1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ②



1. 防火阀

防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀:

穿越防火分区处;

穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;

穿越防火分隔处的变形缝两侧;

竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

 

防火阀的启动方式,是采用温控自启动,在一般场所温度达到 70 ℃时自动关闭,而在一些特殊场所,比如厨房的排油烟管道,当设置防火阀时,应设置动作温度为  150 ℃的防火阀。

在实际应用中,根据功能需要还有一些特殊的防火阀,比如防烟防火阀和防火调节阀等。防烟防火阀就是在防火阀的基础上增加了电动或电磁关闭机构,可以接收火灾报警联动信号关闭;而防火调节阀可以调节阀门开度。

 


2. 排烟防火阀

排烟防火阀,是安装在机械排烟系统的排烟管道或排烟风机入口管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

和防火阀相比,排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的阀门,结构基本相同(由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成),主要是安装的系统不同,动作温度也不一样。

根据规范要求,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

排烟风机入口处;

穿越防火分区处。

3. 排烟阀

排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭, 起排烟作用的阀门。

排烟阀和防火阀、排烟防火阀相比,排烟阀没有 温控装置(温感器件),但增加了电动开启方式,且应确保现场手动操作方便。对于不方便操作的排烟阀,应设置远距离操作开关,确保手动操作方便可靠

排烟阀通常不会单独存在,会配套装饰口或进行装饰处理,形成成套的闭式排烟口。带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,称为排烟口。

 

5. 补风口

根据空气流动的原理,必须要有适当补风才能排出烟气。根据规范要求,除地上建筑的走道或建筑面积小于 500m 2 的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。

补风口应用在补风系统中,有常开和常闭两种形式。

6. 机械加压送风口

加压送风口应用在机械加压送风系统中,结构形式和动作原理与排烟口相似,但相对于排烟口,加压送风口对耐火性能等没有严格要求。

加压送风口有常开和常闭两种形式:前室、合用前室等部位通常采用常闭式送风口,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动(自动)打开 楼梯间等部位通常采用常开式送风口。

 

总结:


应用场所

平时状态

启动方式

防火阀

1. 通风、空气调节系统

2. 机械加压送风系统

3. 补风系统

平时呈开启状态

温控自动启动

温度达到 70 ℃时关闭

(厨房排油烟管道 150 ℃)

排烟防火阀

机械排烟系统

平时呈开启状态

温控自动启动

温度达到 280℃ 时关闭

排烟阀

平时呈关闭状态

手动和电动

补风口

补风系统

有常开和常闭两种形式

手动和电动

加压送风口

机械加压送风系统

前室、合用前室 :常闭

楼梯间 :常开

手动和电动

 

免费打赏