【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月18日 12:14:52
只看楼主

※※※※【 每周交流会四 】※※※※ 交流主题: 关于消防水泵、防排烟风机;手、自动状态是否需要接入火警系统?请说明原因? 被评出的优秀回复者,可获得 100个土木币 的奖励! 本周 (2013-11-18~2013-11-24) 交流会现在开始







※※※※【

每周交流会四

】※※※※









交流主题:

关于消防水泵、防排烟风机;手、自动状态是否需要接入火警系统?请说明原因?











被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币








的奖励!


















本周




(2013-11-18~2013-11-24)



交流会现在开始




















期待大家的参与~




















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!








优秀回复者推荐:





85_avatar_middle.jpg
攀爬蜗牛





需要,依据:《JGJ-T16-2008民用建筑电气设计规范》13.4.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。




13.4.6 防烟、排烟设施 5 消防控制室应能对防烟、排烟风机(包括正压送风机)进行手动、自动控制。




《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98




6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:




6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;




6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。




《消防控制室通用技术要求》GB 25506--2010




5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求:




a)应能显示消防水泵电源的工作状态;




b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;




c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。




5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求:




a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;




b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;




c)应能控制防烟排烟系统及通风空词系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。




《全国民用建筑工程设计技术措施》2009、《建筑电气专业技术措施》中也有相应规范,其原因是为了确保系统的安全可靠,确保了火灾发生时消防设备能正常启动,避免造成人员财产的损失,所以要求消防控制室应设自动和手动两种控制方式启动消防水泵和消防风机等消防设备。















noavatar_middle.gif
caokesen





1.消防设备具有自动控制外,还应能手动直接控制。就是说设备能自动启动,也能人为手动启动。




2.自动控制目的很明确,就是在火灾时能及时的做出应对。




3.而手动我的理解是在设备自动控制失效的前提下才有起作用,不知道我的理解对否。




4.而这时自动控制就应把其状态反应到中控室,以便值班人员能及时的手动启动。




5.至于手动启动的状态信号是否反应到中控室,我觉得也需要,毕竟谁都不敢保证设备的正常运行。











85_avatar_middle.jpg



noavatar_middle.gif

免费打赏
ac—米兰
2013年11月19日 09:42:38
12楼
roooocky 发表于 2013-11-18 16:30 不错!《消防控制室通用技术要求》GB 25506–20105.3.8 b已经明确了要显示防烟排烟系统的手动、自动工 …头像不错!;P
回复
dhm071314
2013年11月19日 09:43:51
13楼
楼主有点多虑了,这个话题规范字字句句都写的很清楚是需要的。
回复
caokesen
2013年11月19日 09:51:54
14楼
roooocky 发表于 2013-11-18 16:35 @caokesen @攀爬蜗牛 希望大家不只是能找出规范,而且能解释规范这样规定的意义,这对两位也是一种很大的 …:$ 谢谢斑竹我的理解您看看正确否消防设备具有自动控制外,还应能手动直接控制。就是说设备能自动启动,也能人为手动启动。自动控制目的很明确,就是在火灾时能及时的做出应对。而手动我的理解是在设备自动控制失效的前提下才有起作用,不知道我的理解对否。而这时自动控制就应把其状态反应到中控室,以便值班人员能及时的手动启动。至于手动启动的状态信号是否反应到中控室,我觉得也需要,毕竟谁都不敢保证设备的正常运行。还有个问题 这个问题是否包括设备的停止状态信号?是不是也应该接入呢?
回复
roooocky
2013年11月19日 13:50:36
15楼
攀爬蜗牛 发表于 2013-11-18 16:39 《消防控制室通用技术要求》GB 25506–20105.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:a …@攀爬蜗牛 ,可能我说得不够明白,你所标注的文字是说能手动控制泵的启停及反馈其动作信号;但是没有说明手自动选择按钮的信号是否需要接入火警系统;能手动控制泵的启停及反馈其动作信号和手自动选择开关的状态信号是不一样的,再考虑考虑吧:handshake
回复
roooocky
2013年11月19日 13:52:36
16楼
ac—米兰 发表于 2013-11-19 09:42 头像不错!我自己P的:lol
回复
roooocky
2013年11月19日 13:54:26
17楼
dhm071314 发表于 2013-11-19 09:43 楼主有点多虑了,这个话题规范字字句句都写的很清楚是需要的。老兄,再考虑考虑,如果我哪里没说清楚可以问我:handshake
回复
攀爬蜗牛
2013年11月19日 16:01:22
18楼
roooocky 发表于 2013-11-19 13:50 @攀爬蜗牛 ,可能我说得不够明白,你所标注的文字是说能手动控制泵的启停及反馈其动作信号;但是没有说明手 …嗯,明白版主的意思了。:handshake
回复
开心老爸
2013年11月20日 09:42:44
19楼
本帖最后由 开心老爸 于 2013-11-20 09:44 编辑

规范是要钻研的,但也不能过于纠结,因为编规范的也是人,有考虑不周的地方
回复
lingnanjt
2013年11月21日 09:07:52
20楼
接入了也没多大的损伤吧!爱德利觉得这可以接!
回复
candymisu
2013年11月21日 11:00:54
21楼
各位大神,我想顺便请教一个问题,既然消防报警系统各设备的状态和监控已经在消防报警主机里了。是否有将例如加压风机等设备的工作状态连入BA系统的必要?

最近项目里遇到的,许多业主希望BA系统监视消防设备的状态,我有点想不通,请大神们赐教~~