一个工业厂房40m高,楼梯间顶部有台消防排烟风机,请教这个风机如何控制?消防联动?还是DCS控制?需要手动按钮么,放在哪?最好能把来龙去脉说清楚一些。谢谢

一个工业厂房40m高,楼梯间顶部有台消防排烟风机,请教这个风机如何控制?
消防联动?还是DCS控制?需要手动按钮么,放在哪?最好能把来龙去脉说清楚一些。
谢谢
cbeva
2011年06月08日 17:21:34
2楼
好像就地和消防控制室控制
回复
tiger001
2011年06月09日 16:52:11
3楼
楼顶上的消防风机无非是这么两种:一、正压送风机、二 排烟风机,风机在楼顶,一般配电控制箱如果在室内,那么在风机的基础上装设一个就近控制箱(隔离开关箱)目的是人员检修风机的时候楼内的配电箱其他人员误操作,造成生命安全问题,一般室外控制箱保护级别IPX34即可;排烟风机和正压送风机都要能消防控制室手动控制,能消防联动控制,排烟风机还要接收280防火阀信号,控制关闭。
回复
whatr
2011年06月10日 12:48:14
4楼



赞同。


排烟风机 电源线、280度控制线都要引到下面,双电源切换箱放在下面操作。
屋面设检修隔离开关箱,排烟风机最好不要搞检修插座。


还在报批的新规范要求 双电源末端切换箱 距离消防设备30m,有明确距离要求。
你这个40m了,新规范出炉后,你的末端切换箱要放到屋面去,双电源箱只能配电箱,不能兼做控制箱了。

yj蓝天:说的有些道理

回复