求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
buchou2000
buchou2000 Lv.7
2011年11月10日 14:44:44
来自于通风排烟
只看楼主

情况:2万平米的仓库,分割成6个防火分区。每个防火分区采用屋顶风机做消防排烟用。问题:给电专业提条件时,是把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量?还是只考虑一个防火分区内的屋顶风机电量之和?二者差距很大。后者的依据是考虑单点着火,所以只考虑一个防火分区。请各位大侠给出见解?

2011年11月15日 10:17:57
12楼



这个问题是电气专业反问的。正如区管同志所言,仓库比较特殊。如果全部考虑消防电源的,电气会碰到柴发电量不够用的问题。
既然有类似的项目经验,可以借鉴。谢谢。
回复
w5208833
2011年11月17日 09:04:12
13楼
应该按照最大一个防火分区设置,不要考虑同时着火,如果火势那么大了,排烟也没有什么意义了!
回复
chenjianwei1989
2011年11月17日 22:22:50
14楼
我感觉俩个都可以,但最好还是把每个排烟风机的用电量告诉电电专业的,他们应该很懂这个~~~~~~
回复
tangchaoyhl
2011年11月22日 11:06:28
15楼
其实这个从专业角度讲楼主确实考虑的过于周到了!
回复
tangchaoyhl
2011年11月22日 11:06:50
16楼
其实这个从专业角度讲楼主确实考虑的过于周到了!
回复
liu8661497
2013年11月06日 08:38:26
17楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复
可爱咩咩
2016年01月14日 10:42:57
18楼
有功率电气就能做,其他不用你管
回复
qq_1447142007275
2016年01月14日 15:54:04
19楼
把消防设备功率,电控的防火阀、控制方式标好,电知道怎么弄,不用你操心
回复