按现在建规 排烟风机是否需要专用机房 或者是不是必须要在机房
一人我自醉
2017年03月30日 08:47:48
来自于通风排烟
只看楼主

按现在建规 排烟风机是否需要专用机房 或者是不是必须要在机房

按现在建规 排烟风机是否需要专用机房 或者是不是必须要在机房
免费打赏
小虎爸
2017年03月30日 13:56:56
2楼
必须要在机房
回复
lsy207207
2017年03月30日 15:48:07
3楼
网友好:建议你养成一个好习惯,平时多查阅相关的规范。如工程时间急,也可发帖。GB50016-2014第8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
第6.2.7 条, 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

排烟风机还可设置在屋面,但要设置防护装置。供你参考。


回复
漠之寻123
2017年03月31日 10:32:28
4楼
同意楼上的说法!
回复
zhufb
2017年03月31日 16:14:20
5楼
三楼是正解。
回复
fjcxb555
2017年06月26日 14:04:38
6楼
建筑内的排烟风机需要专用机房,室外的可以不用。但需要设置防护雨棚之类的。