排烟机房和消防补风机房可以合用机房么?
woheni2010
Lv.12
2016年08月13日 13:26:28
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
RT 这是为了凑字数的啊
RT 这是为了凑字数的啊
免费打赏
lsy207207
2016年08月13日 21:12:12
2楼
具体见GB50016-2014第8.1.9 条文解释,排烟机房和消防补风机房不可合用机房。