只看楼主

送风和消防补风 感觉都是往里送风呀 区别在哪里

送风和消防补风 感觉都是往里送风呀 区别在哪里
免费打赏
vk3001h
2016年10月17日 12:28:08
2楼
送风系统是日常通风用的,只配备日常用电,火灾时消控室直接切断电源就用不了了,不参与消防联动。消防补风系统是为火灾时排烟系统补风用的,配备日常用电和消防电源(双路保障电源),火灾时可以照常使用,须消防联动。对暖通专业来说没什么太大区别,对电气专业来讲差别大了去了。