关于用作消防补风的新风机组的控制回路选用?
crazyboy
crazyboy Lv.12
2006年06月27日 20:26:09
来自于防雷减灾
只看楼主

在国标图集99D303-2中,对于新风机组用于消防补风时,只是提出将触点接至火警系统,而不像排烟风机和加压风机,另有手动应急控制。规范内的规定是排烟和防烟风机控制除自动,还应有手动。那么图集中的新风机组控制回路方案还是不妥吧?

在国标图集99D303-2中,对于新风机组用于消防补风时,只是提出将触点接至火警系统,而不像排烟风机和加压风机,另有手动应急控制。规范内的规定是排烟和防烟风机控制除自动,还应有手动。那么图集中的新风机组控制回路方案还是不妥吧?
zhh_1977
2006年06月28日 14:58:46
2楼
我觉得还是也要手动控制的
回复
hhsscc
2006年06月28日 19:10:31
3楼

应按防排烟风机那样做
回复
lqh650114
2006年06月28日 22:44:42
4楼
我认为,既然新风机组用于消防补风,就应参与消防联动,就应具备手\自动功能。
回复
yrs0001
2009年01月12日 19:48:43
5楼
应该手动,不然排烟时补不了风就呵呵了!
回复
wllyyh791111
2009年01月12日 22:31:49
6楼
排烟时是不补风的,那样等于助燃
回复
ge_jy23
2009年01月15日 13:47:35
7楼
不补风怎么排烟?······
回复

相关推荐

APP内打开