求各位大神帮忙解答,现场有两台新风机组,设计要求分别为8000风量和5000风量
取什么名好呢
2017年09月01日 15:05:12
来自于中央空调
只看楼主

机外余压设计要求都是500pa,但是现在机组安装完毕后,发现机组噪声特别大,我仔细对比了一下机组参数和设计的要求,发现机组名牌上标注的是机外静压500帕,求各位大神帮忙解答一下,是不是机外余压和机外静压这两个的差别导致的噪声过大啊,起初还有电机过流的事情,不过后来增加了调节阀就好了。。。在线求解答

机外余压设计要求都是500pa,但是现在机组安装完毕后,发现机组噪声特别大,我仔细对比了一下机组参数和设计的要求,发现机组名牌上标注的是机外静压500帕,求各位大神帮忙解答一下,是不是机外余压和机外静压这两个的差别导致的噪声过大啊,起初还有电机过流的事情,不过后来增加了调节阀就好了。。。在线求解答
风尘缘7
2017年09月02日 18:35:15
2楼
同问,借助楼主平台,谢谢了! 机外静压与机外余压两者什么关系?新风机选型两者结合来选,还是以哪个为准?
回复
林刚
2017年09月03日 16:00:05
3楼
余压和静压是一样的,噪音很多跟安装有关系,安装静压箱了吗
回复
小虎爸
2017年09月03日 20:08:27
4楼
机外余压是包括了机外静压与机外动压的,机外动压就是设备出口处的动压。
但是噪声的问题倒不一定跟其差值有关,有时候是设备本身的制造质量有关,或者是风量过大
回复

相关推荐

APP内打开