我有一问题,请教各位大侠,一商业项目,112mx167m,商业有内区,做了机械排烟是否需设消防补风?

我有一问题,请教各位大侠,一商业项目,112mx167m,商业有内区,做了机械排烟是否需设消防补风?
免费打赏
ydechina
2010年04月15日 12:25:17
2楼

是否设消防补风,看排烟房间,是否开有外窗,若无外窗,无空调新风补风,考虑排烟补新风,若有外窗,复核下有效开窗面积,可否满足消防排烟补风.:kiss:
回复
maninhome
2010年04月16日 10:22:44
3楼
:Q 谢谢,我查看了江苏省的地方规范-商业建筑设计防火规范DGJ32/J67-2008,他的条文解释是商业窗户一般不开,所以就算有外窗需设消防补风,具体做法没提,高规里没有说,只是说“设机械排烟的地下室,应同时设送风系统”
回复
cnbbzz
2010年04月16日 11:30:00
4楼
如果在江苏省,那就是必须要设机械排烟和机械补风呗,具体做法由设计人员掌握,或单独设置机械补风系统,或由空调箱在消防时全新风运行进行补风(需要核对空调箱全新风运行时风量是否与需要的补风量相匹配)
回复
samson1088
2010年04月16日 20:49:47
5楼
shoujiaol
回复
jesslee889
2010年04月16日 21:32:54
6楼
看来江苏审图的对于补风要求挺严格的,其实也是很务实的,哈哈
回复
wlq258702
2010年04月17日 05:57:00
7楼
对于地下室的补风就应该做了,并且按照《规范》要求补风量为排烟量的50%。
回复
flier_01
2010年04月17日 13:28:43
8楼
不只是江苏
河南这边的大型商业建筑防火规程
也要求大型商业建筑,必须设置机械排烟及机械补风系统
不管地上地下
不知道其余省份是否还有类似地方标准
所以建议楼主向本单位总工,本地审图部门,或本地消防部门了解一下本地做法
回复
jincely
2010年04月17日 14:40:44
9楼
各个地方消防做法不同,建议楼主向本单位总工,本地审图部门,或本地消防部门了解一下本地做法:) :handshake
回复
daiboss
2010年04月17日 14:47:07
10楼
地上建筑,可以开门开窗的不用机械补风,如果一定要设可以采用空调机组布补风,当然前提是补风量满足规范要求
回复
ldwbestpower
2010年04月17日 22:26:10
11楼
从安全的角度讲,设置了机械排烟,还是要设消防补风的,尤其在商业区,人员比较多:)