利用车道进行消防补风,车道出入口处能设防火卷帘吗?
cuiyanli0504
2007年09月10日 21:04:27
来自于通风排烟
只看楼主

消防审图提出,若利用车道进行消防补风在车道出入口处不可以设消防卷帘。若一定要设消防卷帘的话,就要设机械补风,我认为也有道理。但是建筑专业上坚持要设防火卷帘,请大家帮我分析一下:车道出入口在什么情况要设防火卷帘?

消防审图提出,若利用车道进行消防补风在车道出入口处不可以设消防卷帘。若一定要设消防卷帘的话,就要设机械补风,我认为也有道理。但是建筑专业上坚持要设防火卷帘,请大家帮我分析一下:车道出入口在什么情况要设防火卷帘?
免费打赏
toplhc
2007年09月11日 18:17:59
2楼
消防审图有理。你可以让你们建筑专业的看一下汽车库、修车库、停车场设计防火规范第5.3.3条,同时建议给排水专业在汽车坡道上设置侧喷,此时无需设置防火卷帘,无需机械补风

回复
cuiyanli0504
2007年09月11日 18:27:14
3楼
谢谢2 楼的朋友
回复