必考点丨防火卷帘、防火门、防火窗
wx_04887892
2022年09月07日 10:35:07
只看楼主

一、分类 1.防火卷帘 1)耐风压强度分类 2)按帘面数量分类   3)按启闭方式分类 4)按耐火极限分类 例如,GFJ-300300 - F2 -CZ-D-80表示洞口宽度为300cm,高度为300cm ,耐火极限不小于2.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为一个,耐风压强度为80型的钢质防火卷帘。

一、分类

1.防火卷帘

1)耐风压强度分类

2)按帘面数量分类  
3)按启闭方式分类


4)按耐火极限分类

例如,GFJ-300300 - F2 -CZ-D-80表示洞口宽度为300cm,高度为300cm ,耐火极限不小于2.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为一个,耐风压强度为80型的钢质防火卷帘。
2.防火门
1)按材质分类
 
2)按门扇数量分类
3)按结构形式分类
4)按耐火性能分类
例如,GFM -0924 - bslk5 A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm ,门扇镶玻璃,门框双槽口,带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
3.防火窗
1)按使用功能分类
 
2)按耐火性能分类
二、系统安装  

三、系统调试

四、维护管理

1.巡查

1)公共娱乐场所,应保证每日至少巡查一次

2)消防安全重点单位,每日巡查一次

3)其他单位,每周至少巡查一次

2.每日检查

对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查,并应清除妨碍设备启闭的物品

3.每季度检查

1)手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能

2)手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能

3)手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能

4)手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能

5)手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能

4.每年检查

1)防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能,故障报警功能、备用电源转换功能

2)常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能,现场手动控制功能

3)活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能



相关推荐

APP内打开