商场防火卷帘-两侧标识线划定范围
暴富仔
暴富仔 Lv.2
2022年10月25日 15:53:38
只看楼主

防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。 争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m? 观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。 本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条

防火卷帘下部不得有影响防火卷帘正常使用的物品,对于商业场所,防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

争议:防火卷帘门两侧各0.3m(0.5m)范围,到底是0.3m还是0.5m?


观点1:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

本观点依据:《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)第二十条:防火卷帘、防火门应可正常关闭,且下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。

观点2:商业场所的防火卷帘,门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

本文支持观点2,原因如下:

一、依据规范时效原则,应可按0.3m执行:

《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》(应急消〔2019〕314号)的0.5m要求,缘自2006版的《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006),在2021版的《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)中,已将此要求调整为0.3m,依据规范时效原则,应可按0.3m执行。

1、《人员密集场所消防安全管理》(XF654-2006)8.3.7:防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。

2、《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)8.3.7 :防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。

二、从防火效果的角度,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。

考虑商场等场所的堆放物品较多,为确保防火卷帘的正常下放,有必要要求“卷帘门两侧一定范围内不得堆放物品”。但是,从防火效果的角度,只要防火卷帘下部没有影响防火卷帘正常使用的物品,即可保证防火卷帘的有效性,两侧范围取值0.3m或0.5m,并无实质区别。

三、过于严格的要求,并不利于有效管理:

很明显,0.5m较0.3m会浪费更多空间,在寸土寸金的商业区域,过于严格的要求,并不利于有效管理,甚至出现适得其反的效果。依据经济合理安全可靠原则,0.3m是合适的。

综上所述,本文支持观点2:商业场所的防火卷帘,卷帘门两侧各0.3m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。


知识点: 商场防火卷帘-两侧标识线划定范围

商场特级防火卷帘自重线荷载取值多少

免费打赏

相关推荐

APP内打开