请问各位大神,消防补风风管有耐火极限要求吗,它可以就直接用全空气系统的空调箱以及风管风口兼补风吗

请问各位大神,消防补风风管有耐火极限要求吗,它可以就直接用全空气系统的空调箱以及风管风口兼补风吗


免费打赏
qq_1500436486248
2018年07月19日 16:48:36
2楼
有哪位大神知道可否教教我这种入行时间短的
回复
cof1609751275985
2021年07月20日 16:54:34
3楼

烟规

回复
cof1609751275985
2021年07月20日 16:55:49
4楼

烟规第4.5.7条有规定:补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管跨越防火分区时,耐火极限不应低于1.5h