【微探讨】空调系统兼消防补风,真的降本增效了吗?
性感的毛衣
2022年12月05日 10:04:37
只看楼主

作者 吴老师 前言 新风空调箱兼做消防补风的案例并不多见,上次见到类似方案,约在六年前一个项目。 空调箱兼做消防补风,需要部分风阀平时BA控制,火灾时FAS控制,火警解除后又要切换回BA控制,所以风阀厂家、弱电分包、消防分包、配电箱供应商必须要配合好。 此方案看似节约机房和管道,实则控制逻辑较复杂,网上广为流传的万达的机电设计标准(下截图)从2016年起就明确禁止此做法:

作者 吴老师

前言

新风空调箱兼做消防补风的案例并不多见,上次见到类似方案,约在六年前一个项目。

空调箱兼做消防补风,需要部分风阀平时BA控制,火灾时FAS控制,火警解除后又要切换回BA控制,所以风阀厂家、弱电分包、消防分包、配电箱供应商必须要配合好。

此方案看似节约机房和管道,实则控制逻辑较复杂,网上广为流传的万达的机电设计标准(下截图)从2016年起就明确禁止此做法:

本篇文章作者试图从风阀控制的角度来探讨和解决此问题。

先说结论:新建项目,电气专业不建议此方案。

#1 新风空调箱能否兼做消防补风机用?

暖通专业的答案是可以。

因为消防补风的作用是维持排烟时室内压强,让排烟顺畅。

1.根据《水电工程设计防火规范》GB50872-2014 第 12.1.7 条文解释,补风系统可由正常通风或空调送风兼用。

 

2.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,第4.5章节,全文未提及空调箱不可以兼做消防补风机,从“法无禁止即可为”的角度,空调箱可以兼做消防补风机使用。

#2 新风空调箱能做消防补风时控制解决方案

1.兼用型新风空调箱平时状态下送风流向及三个风阀状态示意:

注:红色阀门为70度常开型防火阀。

2.兼用型新风空调箱消防状态下新风流向及三个风阀状态示意:

注:红色阀门为70度常开型防火阀。

3.风阀要求:

①号阀和③号阀 常开 ,②号阀 常闭 ;当发生火灾时,应由 火灾自动报警系统 联动,三个阀 同时动作 ;火警解除后,空调箱风机停机,三个阀门需要回到初始状态,由 BA 控制控制 电动复位

4.风阀选择:

5.风阀控制接线:

说明:根据风阀的控制要求, 配置两台24V开关电源 ,一台火灾时用,一台平时复位用,火灾时由“O模块”给出DC24V接通继电器KA1线圈,KM1接触器闭合,24V电源给到风阀,风阀动作。接触器KM2因为连锁KA1常闭接点,故此时BA系统失效。

当火警解除时,需要复位风阀,由BA系统拉通KM2线圈,风阀开始复位,约20S复位完成,AHU方可重新开启。

说明:BA系统控制风阀需要反馈,火灾报警系统使风阀动作也需要反馈,参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 5.2.7 条 “消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。”

#3 为什么不建议此方案

1.为什么不是火灾自动报警系统的DC24V电源来驱动执行机构?

每套风阀执行机构需要用电DC24V, 12W, 电流最大0.5A以内,每台开关电源容量按不低于40W来选,上述案例只有三套执行机构,如果末端还有风阀需要电动动作(比如多个排烟分区或多个楼层),那么火灾报警系统的DC24V将无法负担多个执行机构的同时动作。故这里选用的是外加开关电源的方案。

2.这三个风阀在火灾时 必须同时动作 ,有一个失效都会导致整个系统失效。比如此空调箱在运行时发生了火灾,需变为消防补风状态,若在风阀②尚未打开,风阀①又在同时关闭,则此时风压过大,风阀①的阀片可能会被吹开;风阀①关死时风阀②没打开,则出口处压力过大。

3.根据新民标GB51348 13.7.6,消防风机不可变频控制 ,故即使采用空调箱兼做补风机方案,也只能用双速风机或单速风机,空调箱失去变频节能功能。

免费打赏
阿巅2019
2023年04月17日 21:18:25
2楼

感谢楼主的无私奉献!!!

回复

相关推荐

APP内打开