大家帮帮我,环形内走道自然排烟的问题
han3616
han3616 Lv.4
2012年09月22日 16:58:58
来自于通风排烟
只看楼主

做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教

做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教
免费打赏
aionyu
2012年09月24日 09:50:36
2楼
内走道是30米,60米是公共走道~~
回复
snail_yin
2012年09月25日 09:42:54
3楼
该图集并没有要求两个窗距离小于30m。你仔细看18页的第4条,均是要求两个外窗之间距离不小于60m。
回复
w562696083
2012年09月26日 11:06:40
4楼
图集上时说的“排烟口距防烟分区内最远点不超过30m”这里是说一个窗子距最远端30m,但是两端开窗的话就是不超过60m的,图集下面还有个补充说明第4点,可以参考对照。
回复
kele408322
2012年09月26日 11:21:55
5楼
你量一下排烟点距离最近的外窗不超过30米
排烟面积满足规范要求即可
回复
paleishi
2012年09月26日 14:40:47
6楼
应该是30吧,,,,呵呵呵呵呵呵
回复
youv179
2012年09月27日 08:56:02
7楼
打酱油的进来学习一下。
回复
wohaicz
2012年10月08日 09:20:03
8楼
自然排烟点距离最远点不超过30m
回复
applegail
2012年10月08日 14:59:54
9楼
烟口距防烟分区内最远点不超过30m”这里是说一个窗子距最远端30m,但是两端开窗的话就是不超过60m的
回复
xjf20036510
2012年10月15日 16:58:03
10楼
把握住一个原则,无论什么样的排烟口,该排烟口能负责到的最不利点的水平距离是30米。只要不大于30米怎么都行
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:22:14
11楼
自然排烟点距离最远点不超过30m~~~~这样才对
回复

相关推荐