做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教
做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教
2楼
内走道是30米,60米是公共走道~~
回复
3楼
该图集并没有要求两个窗距离小于30m。你仔细看18页的第4条,均是要求两个外窗之间距离不小于60m。
回复
4楼
图集上时说的“排烟口距防烟分区内最远点不超过30m”这里是说一个窗子距最远端30m,但是两端开窗的话就是不超过60m的,图集下面还有个补充说明第4点,可以参考对照。
回复
5楼
你量一下排烟点距离最近的外窗不超过30米
排烟面积满足规范要求即可
回复
6楼
应该是30吧,,,,呵呵呵呵呵呵
回复
7楼
打酱油的进来学习一下。
回复
8楼
自然排烟点距离最远点不超过30m
回复
9楼
烟口距防烟分区内最远点不超过30m”这里是说一个窗子距最远端30m,但是两端开窗的话就是不超过60m的
回复
10楼
把握住一个原则,无论什么样的排烟口,该排烟口能负责到的最不利点的水平距离是30米。只要不大于30米怎么都行
回复
11楼
自然排烟点距离最远点不超过30m~~~~这样才对
回复