自然排烟窗可以有部分在最小清晰高度以下吗?
fdczqj
fdczqj Lv.2
2019年02月20日 17:33:57
来自于通风排烟
只看楼主

清晰高度以上的面积已经满足要求,但是窗户要作为消防救援窗使用,面积比较大,有部分在清晰高度以下,这样是否满足要求?如图示,如果窗户下沿在我画的位置是否可以?

清晰高度以上的面积已经满足要求,但是窗户要作为消防救援窗使用,面积比较大,有部分在清晰高度以下,这样是否满足要求?如图示,如果窗户下沿在我画的位置是否可以? 微信图片_20190220173229.jpg 微信图片_20190220173229_副本.jpg
学暖通的笨笨
2019年03月05日 12:25:53
2楼
可以。吊顶下一半高度以上的窗户有效面积满足就行
回复
cake_01
2019年03月13日 19:38:22
3楼

1.根据规范4.3.3-1,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,规范表述很明确,建议窗户分隔。

2.提到救援窗,这个救援窗的位置应与排烟窗(口)保持一定的安全距离,北京地标提到不小于0.8m。

回复