长度超过60米的内走道,自然排烟窗的高度和挡烟垂壁的高度问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2019年12月16日 19:37:38
来自于通风排烟
只看楼主

长度超过60米的内走道,需要划分防烟分区,就意味着要设置挡烟垂壁,我的问题是,挡烟垂壁的高度如何考虑,肯定不能低于2.0米(安全疏散的最低要求)可开启外窗是需要开在挡烟垂壁底的上方(即储烟仓内),还是在净高一半以上开启的外窗都能算作是有效开窗,比方说走道只有3米高,挡烟垂壁做到2米,那么走道的外窗是要求开在2米以上才算有效开窗,还是在1.5米(净高的一半)就可以算。

长度超过60米的内走道,需要划分防烟分区,就意味着要设置挡烟垂壁,我的问题是,挡烟垂壁的高度如何考虑,肯定不能低于2.0米(安全疏散的最低要求)可开启外窗是需要开在挡烟垂壁底的上方(即储烟仓内),还是在净高一半以上开启的外窗都能算作是有效开窗,比方说走道只有3米高,挡烟垂壁做到2米,那么走道的外窗是要求开在2米以上才算有效开窗,还是在1.5米(净高的一半)就可以算。

免费打赏
wx_1576645905045
2019年12月18日 13:17:23
2楼

看4.3.3条文解释,净高不大于3m,可以不全在储烟仓内

回复