来源:供热与通风 如有侵权,请联系删除 1、外观 挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。 挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。
来源:供热与通风
如有侵权,请联系删除
1、外观
挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。
挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷;金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。
挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。
2、材料
挡烟垂壁应采用不燃材料制作。
制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃。
制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm,其性能应符合GB?25970的规定。
制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N,纬向不应低于300N,其燃烧性能不应低于GB?8624?A级。
制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB?15763.1的规定。
3、尺寸与极限偏差
挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。
采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。
挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。
挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm。
4、漏烟量
按规定进行试验,在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m3/(m2·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。
5、耐高温性能
按规定进行试验,挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。