案例分享:某项目门洞处设置挡烟垂壁
wux7788_6569
2021年02月01日 14:56:20
来自于通风排烟
只看楼主

如下图所示,每个房间为一个防烟分区,设置一个排烟口,储烟仓设计高度为1.1m,门洞上方的实体部分高度为400mm,为保证储烟仓完整性,防止烟气扩散到相邻防烟分区(走道),在门洞上方设置挡烟垂壁。 为不影响平时使用功能以及室内美观性,挡烟垂壁采用电动式,平时收缩在吊顶内,底边与吊顶齐平,火灾时自动落下。挡烟垂壁应安装在疏散指示标志后方以及疏散门开启方向的背面,以防挡烟垂壁落下时,遮挡疏散指示标志和影响疏散门开启,如下图所示:



挡烟垂壁下降到设计高度:


电动挡烟垂壁应在距地1.3m~1.5m处设置现场手动开启装置:



免费打赏
jzhdajia
2021年02月02日 18:41:54
2楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
doushengf
2021年02月02日 18:45:26
3楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
jianzhudj
2021年02月02日 18:48:47
4楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
wanshuns
2021年02月02日 18:50:38
5楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
lavalise
2021年02月03日 15:44:08
6楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:40:54
7楼

把门改为防火门,不可以吗?

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:41:52
8楼

把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:42:19
9楼

把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:42:27
10楼

把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些

回复
zhuyuben
2021年02月18日 10:43:07
11楼

把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些

回复