有外窗的外走廊,自然排烟需要考虑的是两侧开2m2外窗,还是走廊面积的2%?
ff0082
ff0082 Lv.3
2020年06月01日 19:27:03
来自于通风排烟
只看楼主

1. 有一个带外窗的外走廊,窗很多。公共建筑房间面积均小于100m2,根据规范《防排烟》4.6.3-3还是4.6.3-4?按照我对规范的理解,应该采用4.6.3-3两侧各开2m2。但是这个时候有一个问题,就是保证不了2/3的距离要求。4.6.3-4是房间有自然排烟的,走廊开窗可以考虑地面的2%。参考了图集15K606,第164页示例1,有大于100m2的大房间,也有小于100m2的小房间,这时候走廊考虑的地面面积的2%开启外窗,感觉图示应该和4.6.3-4相对应。那么如果我把我图纸的两个面积较小的房间合并,变成一个面积大于100m2的大房间,那么我是不是就可以按照4.6.3-4进行了。

       2. 或者是不是有外窗的外走廊,什么都不用考虑。

       3.进门位置高度7.2m,与走廊相通,建筑将其定义为中庭了,那中庭的风量要怎么考虑?按照4.6.5-2,如果保证走廊两侧各开2m2外窗,能否将走廊看成回廊进行考虑?中庭的机械排烟量按照40000m3/h?如果按照走廊开窗面积为2%,那么中庭机械排烟量应该按照107000m3/h进行考虑了吧?

      大神们帮助解答一下吧,困扰了很久了。感谢感谢!!!1591009617(1).png

wtq2000
2021年05月08日 18:23:34
2楼

只能说,现在的规范很烂很烂!!

回复
jintianying1989
2021年05月23日 21:55:43
3楼

百分之二

回复
cof1590937325879
2021年07月28日 17:13:28
4楼

如果走道两侧没有面积大于100平的房间,可将小于50平和50-100平之间的房间都按照2%来开窗,这样走道也可以按照2%来开窗 规范说的不明确 这个需要和审图单位沟通


回复
lnhldwlh
2021年07月29日 09:26:41
5楼

我也认为这种有单侧外窗的走廊是规范的一个漏项,凭什么这么多外窗必需大于2/3的外窗才算排烟窗

回复
小佩奇
2021年08月06日 17:04:20
6楼

1.这种有外窗房间小于100㎡说明不需要考虑排烟,可以执行4.6.3-4。

2.有外窗的走廊也要考虑排烟,让建筑把窗扇做到走廊高度的1/2以上,很容易满足条件。

3.中庭和走廊间要设置挡烟垂壁,两侧走廊各是两个防烟分区,如果走廊开窗面积满足条件,中庭的排烟按4.6.5-2考虑即可。