走道长度超过60米,局部宽度超过2.5米,但是窗户没有开在两端顶头,且都能满足30米的要求,这个走道是必须分为两个防烟分区吗?

走道长度超过60米,局部宽度超过2.5米,但是窗户没有开在两端顶头,且都能满足30米的要求,这个走道是必须分为两个防烟分区吗?
免费打赏
wx_1576645905045
2019年12月23日 15:58:30
1楼
走道长度都超60m了,肯定要划两个防烟分区的
回复
djy2011
2019年08月27日 11:10:40
1楼
2个排烟窗不一定要要端头,可按不小于走道长度的2/3来确定。你的是局部超过2.5m,还是分2个防烟分区,每个分区2个排烟窗
回复
施工呆瓜
2019年07月30日 15:57:02
1楼
两边划分两个自然排烟区域的做法,应该还是满足规范要求的