中庭自然排烟的有效开窗面积计算
zknygcxy
zknygcxy Lv.2
2019年09月07日 19:49:17
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。条文说明:1 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟,考虑周围场所的机械排烟存在机械或电气故障等失效的可能,烟气将会大量涌入中庭,因此对此种状况的中庭规定其排烟量按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h(或25m²的有效开窗面积)。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
4.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:
1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。
条文说明:
1 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟,考虑周围场所的机械排烟存在机械或电气故障等失效的可能,烟气将会大量涌入中庭,因此对此种状况的中庭规定其排烟量按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h(或25m²的有效开窗面积)。
计算:中庭排烟量不小于107000m3/h,自然排烟窗的风速不大于0.5m/s,则
107000÷3600÷0.5=59.44m2有效开窗面积,这个数值和条文说明中的25m2不一致,这是理解错误吗?

大小主宰
2019年09月09日 09:12:48
3楼

感谢分享,辛苦

回复
qq_1500436486248
2019年09月09日 17:14:19
4楼

感谢分享,辛苦

回复
songseven1988
2019年09月10日 00:09:09
5楼
这个取大值,哈哈哈哈
回复
sunym
2019年09月27日 14:08:36
6楼
条文说明的计算有误
回复