当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟
根据规范要求,无窗房间设置排烟窗,设置在走道里不能作为房间的排烟窗设施,计算排烟面积时需把房间的面积一同计算。
需要排烟的房间的排烟设施,自然排烟需要直接对外。
需要设置排烟设施的房间,不能利用走廊的自然排烟窗,房间是一个独立的防烟分区了,房间和走道各自一个防烟分区,分别计算排烟量。
只要有隔墙,就是独立的防烟分区了。