求大佬帮忙解决自然排烟窗
qq_1629275381997
2021年08月18日 16:34:26
来自于天正暖通
只看楼主

一楼有个中庭,周围有个小走道,无法开窗怎么解决,还是中庭有自然排烟窗就不需要开了吗?求各位大佬解决,业主一定要开窗不做机械排烟。

一楼有个中庭,周围有个小走道,无法开窗怎么解决,还是中庭有自然排烟窗就不需要开了吗?求各位大佬解决,业主一定要开窗不做机械排烟。
免费打赏
amituofo225
2021年08月31日 10:56:54
2楼
  1. 对于高大空间排烟规范规定净高大于6m场所经计算确定且不小于《建筑防排烟标准》表4.6.3内排烟量,在实际项目中经常碰到面积大于100 m2小于300 m2,净高很高的房间,如果按照表格中的要求排烟量感觉过大,排烟系统设计困难,请问如何取值?

除相关专业规范有特殊规定外,对于连通空间(楼面开口)最大投影面积小于或等于200m2的办公、学校、住宅、厂房等功能场所中的中庭(含中庭回廊),或建筑面积小于或等于300m2、净高大于6m且不贯通多个楼层的门厅、仓库等高大空间,当采用机械排烟时,其计算排烟量可按空间体积换气次数不小于6  /小时确定,且不应小于40000m3/h当采用自然排烟时,其自然排烟窗(口)开启的有效面积不应小于中庭或门厅等空间地面面积的5%

回复
amituofo225
2021年08月31日 10:57:35
3楼

山东省建筑工程消防设计审查条文适用指引

回复
aibushiyiqie
2021年09月06日 12:45:22
4楼

机械最安全,高位排烟窗,控制机构业主也不会做的!

回复
汇泳泽
2021年11月01日 16:43:29
5楼

中庭的开窗面积能够满足规范要求,就可以自然排烟,不用设置机械排烟。中庭的顶部的能开窗面积够不够。