做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教
做了一个小饭店,3层的,环形内走道,通过2休息区和配餐间的外窗自然排烟,规范上是窗距离满足60米就可以,图集07k-103-1第18页是关于内走道自然排烟的图集,里面有关于两个窗的间距是30米才可以满足,我到底应该按哪个来,60还是30,30的话距离就不够了,请教
12楼
30+30=60...思维定势了
回复
13楼
多看规范就好了
回复
14楼
我是新手,学习了。谢谢
回复
15楼
消防排烟知识也挺有用的、
回复
16楼
四楼的意见是对的:“图集上时说的“排烟口距防烟分区内最远点不超过30m”这里是说一个窗子距最远端30m,但是两端开窗的话就是不超过60m的,图集下面还有个补充说明第4点,可以参考对照。”
回复
17楼
每个窗的作用半径为30m,2个窗之间的距离不大于60m,如果走道采用自然排烟,这2个窗距离走道最远点的距离均需要小于30m才能满足规范要求。