内走道排烟问题(一边是室外钢爬梯)
pgmabc
pgmabc Lv.3
2012年12月03日 22:18:37
来自于通风排烟
只看楼主

请问:丙类多层厂房,内走道长度32米 内走道一边开窗,另外一边连接的是室外钢爬梯是不是可以认为满足自然排烟?

请问:丙类多层厂房,内走道长度32米
内走道一边开窗,另外一边连接的是室外钢爬梯
是不是可以认为满足自然排烟?
瑞瑞
2012年12月04日 08:46:26
2楼
不可以,不满足排烟口离最远点不超过30米的要求。
回复
zscom072687
2012年12月04日 09:08:57
3楼
不可以,室外钢爬梯不能视为排烟口
《高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。
回复
maoxinqing
2012年12月05日 11:06:32
4楼
如果仅要满足最远处离排烟口30米,可以把室外楼梯的门望内移2米就可以了,
回复

相关推荐

APP内打开