请教下内走道防排烟问题
sunstar55
sunstar55 Lv.2
2012年06月19日 12:48:22
来自于通风排烟
只看楼主

规范说超过20m的内走道就要设置排烟,那么一个走道两头开窗的40m通廊,算不算内走道,要不要做防排烟。谢谢

规范说超过20m的内走道就要设置排烟,那么一个走道两头开窗的40m通廊,算不算内走道,要不要做防排烟。谢谢
免费打赏
clould
2012年06月19日 16:55:36
2楼
20m的规定本人是这么认为的,如果这个走廊长度小于20m的话,不考虑排烟问题,大于20m才考虑!在考虑排烟情况下,如果走廊一侧开窗,长度小于30的话,只要开窗有效面积大于走道面积的2%即采用自然排烟,不满足则继续排烟;如果走廊两侧可开窗,长度小于60的话,只要每侧的开窗面积大于走道面积的1%即可自然排烟,反则继续排烟!
回复
sunstar55
2012年06月19日 17:12:23
3楼
多谢,多谢,刚做了个走道81m,给设了排烟。看了半天规范没你说的明白啊,十分感谢啊
回复
nj_kisen
2012年06月20日 16:38:01
4楼
内走道内走道,开了外窗就不是了。
回复
jianhua4350
2012年06月21日 14:19:38
5楼
沙发坐的很好很好呵呵
回复
tina7997
2012年06月21日 15:19:51
6楼
如果走廊两侧可开窗,长度小于60的话,只要每侧的开窗面积大于走道面积的1%即可自然排烟
回复
aguang-98
2012年06月26日 16:19:49
7楼
1楼说的 非常 明白了 我就不重复了!!同意一楼!!
回复
wangjiangbiao
2012年06月27日 10:31:17
8楼
沙发正解,不错。
回复

相关推荐