规范说超过20m的内走道就要设置排烟,那么一个走道两头开窗的40m通廊,算不算内走道,要不要做防排烟。谢谢
规范说超过20m的内走道就要设置排烟,那么一个走道两头开窗的40m通廊,算不算内走道,要不要做防排烟。谢谢
2楼
20m的规定本人是这么认为的,如果这个走廊长度小于20m的话,不考虑排烟问题,大于20m才考虑!在考虑排烟情况下,如果走廊一侧开窗,长度小于30的话,只要开窗有效面积大于走道面积的2%即采用自然排烟,不满足则继续排烟;如果走廊两侧可开窗,长度小于60的话,只要每侧的开窗面积大于走道面积的1%即可自然排烟,反则继续排烟!
回复
3楼
多谢,多谢,刚做了个走道81m,给设了排烟。看了半天规范没你说的明白啊,十分感谢啊
回复
4楼
内走道内走道,开了外窗就不是了。
回复
5楼
沙发坐的很好很好呵呵
回复
6楼
如果走廊两侧可开窗,长度小于60的话,只要每侧的开窗面积大于走道面积的1%即可自然排烟
回复
7楼
1楼说的 非常 明白了 我就不重复了!!同意一楼!!
回复
8楼
沙发正解,不错。