封闭房间、封闭内走道的机械排烟,排烟量怎么确定?
林木木森
林木木森 Lv.10
2012年11月15日 17:00:07
来自于通风排烟
只看楼主

做一个足疗城的机械排烟,房间的窗户都封堵了,内走道长度也超了,做机械排烟,单位排烟量怎么计算?

做一个足疗城的机械排烟,房间的窗户都封堵了,内走道长度也超了,做机械排烟,单位排烟量怎么计算?
免费打赏
瑞瑞
2012年11月15日 18:09:58
2楼
1、先明确是高层还是底层,适用的规范是《高规》还是《建规》?《高规》要求是建筑面积超过100m2(《建规》是300m2,当然地下室是50m2),面积超了就需要设排烟设施,自然排烟行不通就设机械排烟。
2、划分防烟分区,每个防烟分区面积不超过500m2;应根据楼主所说,内走道也设机械排烟,这时可以布置排烟口,排烟口距最远点不超过30米,根据平面布置,分系统设置,单位面积的排烟量为60m3/h,承担两个及以上防烟分区的排烟量又按最大防烟分区面积乘以120m3/h来计。
只能和你说这些了,具体的还要你看规范来做。
回复