61米长走廊,两端有可开启窗,是否需要机械排烟
大牛1979
大牛1979 Lv.3
2020年08月08日 15:22:40
来自于通风排烟
只看楼主

走廊长度60米,两端有可开启窗,如果需要可开启窗面积可调整,是否需要设置机械排烟?

走廊长度60米,两端有可开启窗,如果需要可开启窗面积可调整,是否需要设置机械排烟?

免费打赏
ni-ni.jin
2020年11月18日 16:32:47
1楼

卡在规范的边缘,理论上没问题,但是很危险,尤其是消防验收时候会让你头疼无比!所以搞设计不能停留在规范的理论里,还是要充分理解规范的设定初衷。

回复
mickdan
2020年08月24日 06:18:38
1楼

建筑设计防火规范18年修订版已经明确规定,第8.5.3.5条规定,建筑内长度大于20m 的疏散走道硬设置排烟措施。

回复
wx_1594180437613
2020年08月17日 13:41:56
1楼

需要,如果发生火灾没有机械排烟是不行的


wx_1562143621021

按规范来说走道宽度小于2.5m,长度小于60m,两端开窗2m2就能满足自然排烟了呀

回复

相关推荐

APP内打开