阶梯教室怎么设计机械排烟呢?
qq_1611299050685
2021年10月22日 16:22:55
来自于通风排烟
只看楼主

对于阶梯教室,怎么确定它的净高和清晰高度,是按照最低点到顶板吗?

对于阶梯教室,怎么确定它的净高和清晰高度,是按照最低点到顶板吗?

zjg8237372
2021年10月23日 21:28:44
2楼

阶梯教室净高按最低点到天花板;最小清晰高度应按最高一级台阶位置与天花板的垂直距离按烟规第4.6.9条计算确定。

回复
汇泳泽
2021年11月03日 09:47:15
3楼

考虑最极端情况:阶梯教室一位大咖讲座,全场爆满,阶梯教室座无虚席,地板都坐满了莘莘学子前来听课。这时,突然发生火灾。而这么多人不可能一下子逃生。因此,清晰高度应该要保证阶梯教室地板最高位置的人也能看得清逃生路线。

至于净高,如果阶梯教室有吊顶,且吊顶的开孔率在25%以下,就以教室地板最高位置与吊顶之间的距离为净高。若没有吊顶,则以屋顶与教室地板最高位置的距离为净高。

回复
陆庭侯
2021年11月04日 09:49:46
4楼

假设顶是平,要保证阶梯最高处的清晰高度≥该处净高下的最小清晰高度。

回复

相关推荐

APP内打开