阶梯教室里面的灯具的排列
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年09月09日 14:09:04
来自于照明工程
只看楼主

版主你好1. 用DIALux计算阶梯教室后。我按300LX高度4.米。计算得出的灯具排列。可是应为是阶梯教室后面的高度在2米,如果还是用软件算出的灯具,照度会很高的。是否可以放大一点后面灯具间的距离(这样做法是否可以呢)。2. 4米高度用荧光灯没有问题吧??大家有做过阶梯教室的朋友有什么好的经验吗。谢谢!

版主你好1. 用DIALux计算阶梯教室后。我按300LX高度4.米。计算得出的灯具排列。可是应为是阶梯教室后面的高度在2米,如果还是用软件算出的灯具,照度会很高的。是否可以放大一点后面灯具间的距离(这样做法是否可以呢)。
2. 4米高度用荧光灯没有问题吧??
大家有做过阶梯教室的朋友有什么好的经验吗。谢谢!
免费打赏
fdlight
2006年09月09日 14:48:22
2楼
您的两点提问基本都没问题。

不过我的建议是到后排减小灯具的功率,而不是改变间距。
例如前排使用2×36W荧光灯,到后面可以使用1×36W的
这样整个教室的排布比较整齐。
回复
kaoziji
2006年09月09日 15:19:16
3楼
对对!太谢谢你了!
灯具和教室一样垂直黑板布置吗?(因为我们原来大学的是平行布置的)可是教室设计规范中要求垂直黑板!
回复
fdlight
2006年09月09日 15:27:04
4楼

没错,为了避免眩光,还是垂直黑板比较好,正是这样的排布,需要整齐的排列,而不能随意改变排列间距。
另外提醒注意的是:阶梯教室经常会进行多媒体教学,除了沿窗排列回路之外,
前后排的灯具最好也要分开控制,以便多媒体投影时的使用。
回复
fdlight
2006年09月09日 15:35:08
5楼
如图,平常白天时,开启黑板灯和B、D区域即可。
需投影教学时,仅开启C、D区域。
回复
fdlight
2006年09月09日 15:36:26
6楼
最近我设计的一个大学的教学楼,采用了智能控制系统,可以精确控制到每一个灯具的调光。
这时我就可以采取逐步调光的手法来控制教室内的各种照明需求~
回复
kaoziji
2006年09月09日 16:02:40
7楼
fdlight版主。我做的教室是按你的这种方式来的,可是现在是做的是阶梯教室平时可能做为媒体投影,我看照明规范中的7.4.6电化教室是按着远离讲台分组的。所以我想按平行黑板一排排的控制!如图 二种方式我想用第一种。

回复
fdlight
2006年09月09日 16:08:19
8楼

两种方式每一种都有缺陷,我在5楼的图是兼顾了两种排布的优点。
当然控制起来可能会麻烦一点,如果引入智能系统就简单了
回复
kaoziji
2006年09月09日 16:18:28
9楼
呵呵。哪我就用第一种控制方式了,不同地方用不同的控制吧。我认为第一种好一些对于阶梯教室来说,开关的布置也随灯具的变化方便安装!谢谢你!明天开始画图!呵呵!
回复
fdlight
2006年09月09日 16:27:21
10楼

但这种方法无法利用自然光节能哦,呵呵~~
回复
kaoziji
2006年09月09日 16:31:41
11楼
这可如何是好啊!!哈哈!这个活不可能采用智能控制。规范上面也有这个规定!别的楼我是按可以采光控的!
回复