一个厂房共用一个机械排烟系统的最大排烟量
qq_1585899379351
2020年09月17日 18:06:27
只看楼主

一个厂房,是一个防火分区,八个防烟分区,共用一个机械排烟系统,有五个防烟分区在一个大空间,三个防烟分区分别用墙隔开的,计算最大排烟量,是只用算大空间里相邻两个排烟分区的排烟量,还是需要加上三个隔墙内排烟分区的排烟量?

一个厂房,是一个防火分区,八个防烟分区,共用一个机械排烟系统,有五个防烟分区在一个大空间,三个防烟分区分别用墙隔开的,计算最大排烟量,是只用算大空间里相邻两个排烟分区的排烟量,还是需要加上三个隔墙内排烟分区的排烟量?
免费打赏
无风不浪
2020年09月29日 11:19:13
1楼

看净高,净高小于6米,按相邻防烟分区叠加;净高大于6米按排烟量最大的防烟分区计算

回复

相关推荐