求助:本层建筑是否需要设计机械排烟系统(附图)?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2014年11月01日 11:25:50
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-11-1 14:11 编辑 求助:本图是电信的呼叫中心,整个建筑共5层,多层建筑,电信呼叫中心仅租用一层,这是改造后的布局图,各位高手帮忙看看是否需要设置排烟系统?谢谢了!!!这是CAD图纸

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-11-1 14:11 编辑

求助:本图是电信的呼叫中心,整个建筑共5层,多层建筑,电信呼叫中心仅租用一层,这是改造后的布局图,各位高手帮忙看看是否需要设置排烟系统?谢谢了!!! 电信呼叫中心.jpg
这是CAD图纸


电信呼叫中心.jpg

f5124f9d1c5c655ce7c1.rar
1.5 MB
立即下载
ziqiangbuxi
2014年11月01日 12:04:30
2楼
只采用自然排烟是否可以?
回复
ziqiangbuxi
2014年11月01日 13:26:22
3楼
下图中黄色箭头表示的疏散距离达到30m,按规范要求“公共建筑中超过20m的疏散走道需要设排烟”,而此处又达不到自然排烟的要求,是否就需要设机械排烟了?
电信呼叫中心疏散走道.jpg

回复
ziqiangbuxi
2014年11月03日 10:26:59
4楼
高手在哪里?
回复
youlf
2014年11月04日 09:11:25
5楼
从规范来理解,只要自然排烟满足要求,就可以不设机械排烟。关键是可开启外窗面积是否能满足规范要求。
还有,给排水专业有没有特殊的消防要求。
回复
mofgyc
2014年11月04日 11:06:46
6楼
你画的黄色路径也不是封闭到顶的内走道,用得着按内走道考虑排烟吗?那就是大房间的一部分,合算下自然排烟面积是否够就可以了。
回复
mofgyc
2014年11月04日 11:09:39
7楼
垂直的那个走道超30了,核算下开窗面积是否够
回复
jlb342008
2014年11月04日 14:49:12
8楼
如果窗户够的画,看你这图,不需要做机械排风。至于你画的那条内走廊路径是错的,出来后,直接走玻璃隔断处到北墙,距离是27,核算下窗户面积,一般来说都够的。。
回复
ziqiangbuxi
2014年11月04日 15:58:57
9楼
mofgyc 发表于 2014-11-4 11:06 你画的黄色路径也不是封闭到顶的内走道,用得着按内走道考虑排烟吗?那就是大房间的一部分,合算下自然排烟 …内走道部分是封闭到顶的,所以才不确定是否要机械排烟。
回复
hanfenglinlie
2014年11月04日 18:45:53
10楼
本帖最后由 hanfenglinlie 于 2014-11-4 18:47 编辑 ziqiangbuxi 发表于 2014-11-4 15:58 内走道部分是封闭到顶的,所以才不确定是否要机械排烟。 你的内走道 不要按人走的距离来考虑 走道走过L型后 通过 玻璃隔断上部空间 直接排向 窗外 距离为26-27米 没有违反规范。你要是上排烟 是更安全、保守的做法,前提是预算不超、吊顶美观
回复
hzs00000
2014年11月04日 23:20:35
11楼
窗户据最远点不超30m就可以不设,如果超了就须要设
回复

相关推荐

APP内打开