求助:本层建筑是否需要设计机械排烟系统(附图)?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2014年11月01日 11:25:50
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-11-1 14:11 编辑 求助:本图是电信的呼叫中心,整个建筑共5层,多层建筑,电信呼叫中心仅租用一层,这是改造后的布局图,各位高手帮忙看看是否需要设置排烟系统?谢谢了!!!这是CAD图纸

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-11-1 14:11 编辑

求助:本图是电信的呼叫中心,整个建筑共5层,多层建筑,电信呼叫中心仅租用一层,这是改造后的布局图,各位高手帮忙看看是否需要设置排烟系统?谢谢了!!! 电信呼叫中心.jpg
这是CAD图纸


电信呼叫中心.jpg

f5124f9d1c5c655ce7c1.rar
1.5 MB
立即下载
david200901050
2014年11月05日 08:31:26
12楼
谢谢楼主分享!
回复
王农勤
2014年11月05日 09:30:03
13楼
从平面布局来看,建议设置机械排烟系统。自然排烟的路径不可靠。
回复
飘花儿
2014年11月05日 09:51:27
14楼
ziqiangbuxi 发表于 2014-11-1 13:26 下图中黄色箭头表示的疏散距离达到30m,按规范要求“公共建筑中超过20m的疏散走道需要设排烟”,而此处又达 …按规范是要的,自然排烟和机械排烟还要分隔,比较麻烦,要不做个玻璃的,要不做个可升降的。最好包审的时候都做成开敞的,审完在内装
回复
ziqiangbuxi
2014年11月05日 13:27:15
15楼
谢谢各位的不吝赐教,尤其是hanfenglinlie的详细画图解答,谢谢了!
回复
hello_m
2014年11月12日 13:52:26
16楼
只要满足房间1/2之上的开窗有效面积不小于房间面积或走道面积的2%并且满足开启窗的保护半径30米;反之就要机械排烟
回复
ziqiangbuxi
2015年01月28日 09:12:52
17楼
hello_m 发表于 2014-11-12 13:52 只要满足房间1/2之上的开窗有效面积不小于房间面积或走道面积的2%并且满足开启窗的保护半径30米;反之就要机 …谢谢指教!
回复
貌似很忙
2015年02月02日 17:01:35
18楼
看这个图可以满足自然排烟的条件,不需要机械排烟
回复
不爱喝鱼汤2
2015年10月13日 15:28:08
19楼
看完以后,对自己很有帮助,谢谢
回复
刘liulv
2015年10月19日 14:49:37
20楼
开窗面积够的话就采用自然排烟就行,至于那个内走道,若是封闭到顶,建议还是左下机械排烟吧!