走道内机械排烟系统设计计算步骤
xiangyue1998
2013年09月02日 13:22:40
来自于通风排烟
只看楼主

一、设置机械排烟走道要求:有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。二.排烟风道排烟量的计算:1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。2.确定最大防烟分区面积:主楼的最大一个防烟分区面积为360m2。

一、设置机械排烟走道要求:


有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。


二.排烟风道排烟量的计算:


1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。


2.确定最大防烟分区面积:主楼的最大一个防烟分区面积为360m2。


3.计算系统排烟量:排烟风道通过总烟量为360×120=43200m3/h。


4.设置每个防烟分区排烟系统:每个防烟分区设2个排烟竖风道。


5.确定排烟系统入口最大风速:每个排烟风道通过烟量为21600m3/h,按排烟风道风速小于15m/s,经计算,取排烟风道有效断面积为0.5m2,实际风速12m/s。


三.排烟口排烟量计算及选型:


1.确定风口个数:每层为一个防烟分区,按防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m和排烟风口之间不应超过60米的要求,每层设有2个排烟口;


2.计算风口风量:每个防烟分区排烟量为360×60 =21600 m3/h,由于每一个防烟分区有两个排烟口,则每个排烟口排烟量为21600/2=10800m3/h。


3.选取风口规格:取排烟口风速为10m/s,经计算,排烟口面积为10800/10/3600=0.3m2,故选用排烟口有效面积为0.3*0.8(有效面积系数),为600*400排烟口。


4.确定风口类型:本场所不选百叶风口,该排烟口为电动排烟风口,具有DC24V电信号开启、远间隔缆绳控制开启、手动复位、280℃熔断、输出开启和封闭电信号的功能。


四.排烟风管计算及选型:


假定连接一个风口的风管为A段,连接两个风口的风管为B段,求出A、B段风管规格,则:A段风管截面积为一个风口风量10800/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.25m2, B段风管截面积为两个风口风量10800*2/风管假定风速12m/s/3600(秒)=0.5m2,依此类推,计算多个排烟风口规格,然后按照风管截面积选定风管宽高的尺寸,前段风管风速应比后段风管风速稍大点。


五.排烟风机排烟量计算及选型:


1.计算风机风量:因为排烟风道通过总烟量为43 200m3/h,考虑排烟量从烟道和排烟口的泄漏,应增加10% ~30%的风量,那么,排烟风机总排烟量为1.3×43 200=56160m3/h。


2.风机选型:因每个防烟分区为2个排烟系统,故每台排烟风机排烟量为28080m3/h,经对系统最不利环路管道阻力进行计算,最后选用HFTⅡ型9号消防排烟专用风机,共2台,每台风量为33 510m3/h,风压840 Pa。

免费打赏
云飘飘
2013年09月03日 07:11:29
2楼
不错的学习资料,谢谢
回复
jian1990
2013年09月03日 14:24:56
3楼
好,希望能继续
回复
airian58
2013年09月03日 17:43:27
4楼
好资料啊,学习~~
回复
ystqm
2013年09月03日 22:21:04
5楼
不错不错不错:)
回复
ystqm
2013年09月03日 22:22:52
6楼
还有个 问题 你们做的 走道排烟 做补风系统了么? 如果补是怎么补的?自然补风?
回复
laodadetudi888
2013年09月04日 11:23:20
7楼
哈,这个做法跟我一样哦:)
回复
gaven567
2013年09月04日 13:29:42
8楼
很好的学习资料 不错
回复
sunyelong
2013年09月04日 15:19:22
9楼
学习了很多知识,谢谢楼主。
回复
niwenba
2013年09月13日 13:31:21
10楼

学习了很多知识,谢谢楼主。
回复
niwenba
2013年09月13日 13:32:02
11楼
学习了很多知识,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开