多个面积大于50小于100平方的办公室,无窗,需要设置机械排烟系统吗
黄庆局
黄庆局 Lv.2
2017年11月20日 11:04:56
只看楼主

走道两层由多个面积大于50小于100平方的办公室,其中一侧房间无窗,走道另一侧房间都可开启外窗,无窗房间需要设置机械排烟系统吗,每个房间是不是都需要设置排烟口,排烟口能兼做平时排风用吗 ,哪位高手指点,补风可以利用走道另一侧开窗房间补风吗

走道两层由多个面积大于50小于100平方的办公室,其中一侧房间无窗,走道另一侧房间都可开启外窗,无窗房间需要设置机械排烟系统吗,每个房间是不是都需要设置排烟口,排烟口能兼做平时排风用吗 ,哪位高手指点,补风可以利用走道另一侧开窗房间补风吗
太原建筑设计
2017年11月20日 19:10:11
2楼
人员经常活动场所需要设,大于100平的地下室库房也要设
回复
爱上夜
2018年08月30日 13:56:18
3楼
没有窗户的一边肯定要有新风系统的啊。到时候直接加在新风里面去啊。抽排风一体就可以了啊
回复

相关推荐

APP内打开