关于几个楼层的机械排烟系统风管大小的计算
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2013年08月12日 10:19:39
来自于通风排烟
只看楼主

几个楼层共用一台机械排烟风机,设置在屋顶排烟机房,风机风量是按最大防烟分区的排烟量来计算,而这个风量对于其他楼层较小的排烟分区按较小排烟量计算出来的管道及风口大小,将使其管道内风速超过20m/s,风口风速超过10m/s的要求,这个问题要怎么解决呢?难道要求每个楼层的管道大小以及风口大小都按最大防烟分区的风管大小及风口大小来设置吗?跪求大神的解答!!!!

几个楼层共用一台机械排烟风机,设置在屋顶排烟机房,风机风量是按最大防烟分区的排烟量来计算,而这个风量对于其他楼层较小的排烟分区按较小排烟量计算出来的管道及风口大小,将使其管道内风速超过20m/s,风口风速超过10m/s的要求,这个问题要怎么解决呢?
难道要求每个楼层的管道大小以及风口大小都按最大防烟分区的风管大小及风口大小来设置吗?跪求大神的解答!!!!

免费打赏
aionyu
2013年08月12日 13:07:47
2楼
只能调。。。
因为120立方这个概念实际上是已经包含了系统各种影响因素在内的,并非纯粹的考虑两个防烟分区排烟量。正儿八经保证的就是一个防烟分区。
回复
laodadetudi888
2013年08月12日 13:33:11
3楼
几个楼层共用一台排烟风机,风机的风量肯定是按照最大排烟量来算的,主风管(一般多为建筑管井)的截面积是按照风机的风量来确定的(主风管内的风速不超过20m/s,土建管井风速不超15m/s),因此,不管哪一层着火,风机开启,达到最大排烟量,主风管内的风速不会超;然而,对于,较小的防烟分区,由于风机的风量较大,只需把排烟口算大一点(满足排烟的风速不超过10m/s)就行了。
回复
云飘飘
2013年08月13日 07:30:42
4楼
这个问题原来也讨论过,但是规范示例也是这么做的,尽量使方言面积差不多。
回复
aiyouguandao
2013年09月22日 15:33:27
5楼
:D:D:D:D:D:D
回复
libiguang
2013年12月30日 16:10:19
6楼
老大的徒弟 发表于 2013-8-12 13:33 几个楼层共用一台排烟风机,风机的风量肯定是按照最大排烟量来算的,主风管(一般多为建筑管井)的截面积是 …你回答的很好
回复
jiangjunjie4
2014年06月18日 23:05:36
7楼
学习了,谢谢分享。。。
回复

相关推荐