现有一厂房,生产火灾类别为丁类,在地下室设了机械排烟系统,是否要设火灾报警系统?如果丙类地下室厂房设了自动喷淋系统,是否要设火灾报警系统?在《建规》中好像找不到这样的规定,是否有别的规定,请高人指点,谢谢了
现有一厂房,生产火灾类别为丁类,在地下室设了机械排烟系统,是否要设火灾报警系统?
如果丙类地下室厂房设了自动喷淋系统,是否要设火灾报警系统?
在《建规》中好像找不到这样的规定,是否有别的规定,请高人指点,谢谢了
2楼
无需做,只有民规里有规定,民用建筑此种情况需做。
回复
3楼
新人,还是向前辈学习
[
本帖最后由 gtxyzqf 于 2010-12-16 11:25 编辑 ]
回复
4楼
火灾自动报警系统设计规范 附录D
D.2.16 设在地下室的丙、丁类生产车间。
D.2.17 设在地下室的丙、丁类物品库房。
这些位置是建议设置火灾探测器的。
如果厂房不满足建筑设计防火规范11.4.1中要求设置火灾自动报警系统的条件的话,如果真的不想设置,我认为可以不设置。但最好设置。
另外,如果机械排烟要求消防联动,就需要设置,如果机械排烟系统是手动开启,就不用设置。
[
本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-16 13:18 编辑 ]
回复
5楼
需要做的!工业的不要看民规,看看自动报警规范比较靠谱!我平时都做的,有的消防部门确实不要求的,但是做了还是很必要的。
回复
6楼
要么让暖通选型做手动联动的,要么简单做一下,作为联动的信号源
建议厂家做这种自带探头的联动排烟设备,成套。直接达到目的