依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:
依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。
排烟口最大排烟量按下式计算:
试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图:
其排烟口最大排烟量计算如下:
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格、技术参数以及EXLS计算表格等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
陆庭侯:谢谢,计算可以用华电源专业计算软件~
当排烟口安装于风管侧面时,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线
陆庭侯:谢谢提醒……不过,依据GB51251-2017中4.6.14条文的条文说明里的图16,位于第110页和15K606中P145中的图4.6.14中,侧排排烟口的db值均是排烟口中心至设计烟气底部~
依据规范防排烟规范正文及NFPA92的要求,当排烟口安装于风管侧面时,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线
陆庭侯:GB51251-2017中4.6.14条文的条文说明里的图示和其规范图示15KGB51251-2017里和GB51251-2017的图示15K606中,两者图示是一致的:4.6.14条文的图示:侧排烟db值均是烟口中心至设计烟层底部。至于NFPA92美国消防协会标准《Standard for Smoke Control System 2018》中第92-15页里的公式5.6.3b即是GB51251-2017中的4.6.14公式,d(即db)-depth of smoke layer below the lowest point of the exhaust inlet(m).这里的定义是和烟标的正文是一致的。不过,具体计算,应该按条文说明和规范图示,对侧排风口db的示意。
陆庭侯:我这里有英文版的NFPA92……需要的话我可以发给你
lnhldwlh:确实按烟口最低点算有时没啥位置了
陆庭侯: