最近在做一个上海防排烟项目。6层楼。需要对内走道排烟。内走道为“日”字形。长度为260多米。按照上海的防排烟规程,单个防烟分区的长边需要在60米范围内。内走道疏散时,要保持走道2.2米净高。挡烟捶背高至少500.这样反推的话,走道的吊顶高度需要2.7米。而我的内走道怎么做,吊顶也只能吊到2.4米。所以,根本就无法安装挡烟捶背。于是,我有了个想法。对内走道开4条竖井,这样,在每层有4个排烟口,还是按排烟分区设置。也满足排烟分区60米的长边要求。
同时,保证只要其中1个防烟分区失火,单层的4个排烟口全部打开排烟。问,此时,可不可以直接取消挡烟捶背?!?!假如可以的话,就变成了实际上的一个防烟分区了,这个可以吗??
我知道,假如这样做,可能会把失火区域的烟,蔓延到其他非失火的区域,由非失火的排烟口排掉。这个不好。
同时,也知道这个违背了上海的防烟分区长边不超过60米的要求。
我这个做法有点像是国标里面的超过6米而不设置防烟分区的情况了。但是,这么矮的层高,感觉又别扭的很。
懂得上海防排烟的资深大师们,恳请指教这个问题啊。
12楼
不矛盾啊!
个人意见:2.2m是清晰高度,并不是净高。而且就算是净高,在吊顶下安装挡烟垂壁也没问题啊。2.2-0.5=1.7m,你是不是觉得低了,这个最低点已经在防烟分区分隔处了,防烟分区内并不影响防烟分区内的疏散。
回复
13楼
我在想,我的单个走道是个“日”字形,260米,我划分了4个防烟分区。其中1个防烟分区失火的话,这1层的挡烟捶背就都会落下来。这样的话,这些挡烟捶背很低的话,人疏散的时候,会经过其他防烟分区的挡烟捶背。不就影响疏散了吗
这里就涉及到了一个问题,不知道,上海的内走道,在失火时候,走道挡烟捶背落下来之后,最低净高应该保持多少??
回复
14楼
现附上图纸,拜托高人接着指点~~~
回复
15楼
可以做几个竖井,排烟口侧装排烟
回复
16楼
防火规范9.4.2条条文解释中规定净高不小于2米
回复
17楼
有难道的问题,我也想知道有什么方法可以完美的解决。
回复
18楼
在走道适当处加防火门 规避60m的限制
回复