内走道排烟值得大家深思的问题
pgmabc
pgmabc Lv.3
2012年03月28日 22:52:02
来自于通风排烟
只看楼主

相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。高规和低规都有相应的文字和图示。(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)那么屋顶排烟风机的选型是按单层内走道面积X120?还是按单层内走道面积X60?

相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。

高规和低规都有相应的文字和图示。
(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)

假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。
每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)
那么屋顶排烟风机的选型是
按单层内走道面积X120?
还是按单层内走道面积X60?
免费打赏
qhwsjy01
2012年04月12日 10:24:06
22楼
按单层内走道面积X120, 风口常闭
回复
cake_01
2012年04月12日 17:38:36
23楼
看防火分区怎么划分了。
回复
nuantong456
2012年04月12日 21:56:00
24楼

我们一般是打开着火层及上一层排烟口。按两个防烟分区同时排烟考虑。
可参考规范上的条文解释。
回复
qdwhb0105
2012年04月26日 14:19:12
25楼
内走道面积乘以120计算
回复