相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。高规和低规都有相应的文字和图示。(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)那么屋顶排烟风机的选型是按单层内走道面积X120?还是按单层内走道面积X60?
相信大家平时做设计的时候都接触过内走道排烟的问题。
高规和低规都有相应的文字和图示。
(肩负2个排烟分区以上,排烟风机按最大防烟分区X120计算)
假如一栋5层楼的内走道,排烟风机设于屋顶层。
每层内走道为一个独立的防烟分区(面积少于500是允许的)
那么屋顶排烟风机的选型是
按单层内走道面积X120?
还是按单层内走道面积X60?
2楼
按照最大防烟分区x120计算
回复
3楼
额 内走道排烟用竖向系统 5层你难道用5个风机麽??
每层内走道为一个独立防烟风区 应该是楼顶设置一台风机 肩负5个防烟分区
肯定是按面积X120 不知楼猪怎麽考虑的
回复
4楼
最大防烟分区乘以120计算吧
回复
5楼
每层内走道为一个独立防烟风区 楼顶设置一台风机,肩负5个防烟分区 ,风机按最大面积的走道X120选。
回复
6楼
大家要加油咯!我们要趁年轻努力奋斗,利用好每一天每一时每一刻。。。。。。@
回复
7楼
安最大内走道面积*120计算
回复
8楼
哎,肯定是要看你防烟分区是怎么划分的。是五层一个防烟分区还是一层一个防烟分区,看楼主这么问每层的排烟口肯定是没加常闭阀啊!
回复
9楼
按内走道x120计算。那么大家选排烟口面积的时候按打开几层的排烟口
回复
10楼
按内走道面积x120计算。那么大家选排烟口面积时按打开几层的排烟口计算,请大家继续讨论
回复
11楼
大家说的是对的。