双变压器并列运行系统,低压补偿柜的设置问题
sdylwr
sdylwr Lv.2
2006年09月09日 11:55:04
来自于变压器
只看楼主

0.4KV双变压器并列运行系统,低压补偿柜的取样电流是否在需在两个低压进线处分别取样?如果是,那么并列运行系统是否需要设置两套补偿装置?每套的补偿容量该怎样设置呢?是每套均按总补偿容量选取,还是每套各按总负荷的补偿容量的一半选取?请各位高手赐教.

0.4KV双变压器并列运行系统,低压补偿柜的取样电流是否在需在两个低压进线处分别取样?如果是,那么并列运行系统是否需要设置两套补偿装置?每套的补偿容量该怎样设置呢?是每套均按总补偿容量选取,还是每套各按总负荷的补偿容量的一半选取?请各位高手赐教.
ccc678
2006年09月09日 12:09:29
2楼
需在两个低压进线处分别取样,要设置两套补偿装置.补偿容量按变压器的容量的30%~40%设置(大概数),如有具体数据则可按数据计算.
回复
fjix
2006年09月09日 12:12:38
3楼
到底是并列还是并联运行?若是并联运行,则要看你的低压系统的设计是2台变压器一套配电柜还是两套配电柜通过母联开关实现变压器的并联运行.
回复
jiang6195427
2007年12月27日 11:03:49
4楼
请教两变压器并联按制一组低压柜.两边同时供电,电容补偿如何取样
回复
shenzhen_aut
2007年12月27日 13:50:26
5楼
无功补偿控的电流取样原则是:在变压器之后,取总电流,尽量靠变压器,越近越好。
补偿电容接入点:尽量靠负载。集中补偿应选在母线末端。

参考下图(来源,网络)
回复
youfin
2009年03月23日 22:49:53
6楼
正要了解这些内容,好好学习