消火栓按钮究竟有几根线?
zhaoyo
zhaoyo Lv.2
2006年08月17日 21:32:42
只看楼主

设计是4根,两根控制线,两根亮灯信号线,施工单位有些穿4根,有些穿6根(加两根直接启动消防水泵),有些穿2根,(信号线和控制线共用),消防大爷说6根是对的,究竟是几根才行?

设计是4根,两根控制线,两根亮灯信号线,施工单位有些穿4根,有些穿6根(加两根直接启动消防水泵),有些穿2根,(信号线和控制线共用),消防大爷说6根是对的,究竟是几根才行?
免费打赏
qbtfgf
2006年08月25日 08:45:34
12楼
一般情况下启泵按钮只有2条线到中心就行了,如需直接启泵的话就在控制器装个模块就搞定了,
而且多数启泵按钮不带电话插孔,手动报警按钮才带。
回复
yongyz0511
2006年08月25日 12:20:08
13楼
松江产品,四根线,2起泵,2报警

回复
windwindy
2006年08月25日 21:14:01
14楼
13楼的朋友如果是4根线那么,消火栓按钮就存在问题.
因为消火栓重要的一点就是要有反馈信号,如果是四根线两根起泵,两根报警,那么它的反馈信号就是假的,那就是按钮上的反馈灯是靠模块动作来点亮的而不是靠消火栓控制柜的真正的反馈信号.
存在如下问题,就是把消火栓控制柜断电了,这是你按下按钮应该是有反馈的.
我用过松江的产品是6根线的,(编址消火栓按钮)
回复
piaobozhou@co163
2006年09月22日 14:59:14
15楼
共用的是怎么共用的?
回复
zhh_1977
2006年09月22日 15:51:41
16楼

我是做电气的来串门的,9楼回答的对,现在4根已经不能满足规范要求了,因为4根这可以启动泵,不可以显示其报警位置,所以要加上2根信号线,与自动报警装置连接
回复
jiazhg2000
2006年09月23日 09:22:37
17楼
现在按一般都是六根线了,两根是信号线,两根电源线,还有两根直接启泵线,现在的施工及计算都是这么做的了
回复
xiaohui875
2008年11月25日 13:02:45
18楼



我想问一个,规范说的直接启泵。意思应该是不通过消防控制中心的启泵吧。
所以我感觉楼上哥们你的加模块的似乎不妥吧。
回复
xiaohui875
2008年11月25日 13:05:29
19楼



四根启泵?水泵应该是用继电器启动吧?用不到这么多的线吧。

我感觉两根足够了。
回复
xiaohui875
2008年11月25日 13:07:05
20楼


还是大灰狼好,似乎不是狼外婆啊。
回复
ziiye
2008年11月25日 15:30:00
21楼
那要看你用的哪个厂家的模块了,海湾的要6根线,2跟信号,4跟到泵房(2起2反馈)
不过现在海湾的新模块只要4根线,2信号2起泵,用信号反馈了。
回复